吊车由于臂长,很多时候容易碰到其他东西,也有可能碰到高压线,接下来我们就一起来看看简阳吊车碰到高压线自救的方法吧。

简阳吊车

吊臂触碰高压线后,电通过金属吊臂传导,会使车身整体带电,车上和附近的相关人员,会分别被接触电压、跨步电压所电击,由于高压线的电力强、电压等级高、被电击的很容易出现重伤死亡。

那么有没有一种更科学的办法,即使万一碰触到导线,人也不会被电击?回答是肯定的。具体的技术措施是:吊车增设临时接地保护装置。

临时接地保护装置具体包含:

(1)接地铜丝线,由一根若干米长、直径不小于25mm, 外层透明塑料护套层的多股、专用软铜线组成;

(2)连接线夹,固定在接地线的两端,用于连接车身和接地桩;

(3)临时接地ji,既接地桩(棒),长度需要大于120cm、截面大于190mm2的金属圆锥体。

临时接地保护装置的具体操作程序:吊车选好位置,放下支腿还未起吊前。在吊车场地周围,先选择实地的土壤面,用大铁锤将接地桩打入土地下大于80厘米。然后将接地线两端线夹分别固定在接地桩的车体上,车体接触部位需要是没有油漆的金属面。做好以上措施后,司机才可以上车操作。吊车操作完毕,要吊臂就位放好后,方可以拆除接地线。

接地后,即使吊臂碰触线路而传电,故障短路电流也将经车身通过接地线流向大地,使整个车体与大地保持等电位,较大地减弱了电力对人体的冲击。上、下车司机,地面扶持吊装货物人员,其它靠近车体的人员,不会有被强大的接触电压所电击的危险,可减轻致命威胁,从而减少人员的伤亡。同时,接地线分散走了通过轮子的故障大电流,可避免因轮胎爆炸、着火而引发的火灾危险,减少财产的损失。

但需要说明的是,不要认为接了地线就可以肆意妄为了!作业中应该禁止碰到电线。否则,空中电线的电位差爆炸同样令人恐怖,电网事故停电也是很危险的,还有跨步电压威胁还在。另外,接地线措施若不严谨,也一样有触电危险。实施接地保护措施,是万不得已的一道保护屏障。

接地时还应该注意以下四点:

(1)不能使用其它金属线代替接地线,因为一般金属线载流能力低,会被短路大电流瞬间烧断,使车体又重新回到高电压。

(2)线夹连接面要整洁、不能有杂物,不能固定在油漆面上,那会阻断事故电流的通路,连接点要紧凑、牢固。车体应该有专门设置的镀锌挂接点,避开油漆等不利的接触面。

(3)接地桩要选择潮湿、土质性好的原地面,不得是堆积松土、水泥、石块的场面。

(4)为避开可能的跨步电压,人需要离临时接地ji、车体及支架3米以上距离。